Connexion   Inscription

Questions & Réponses

  Vendredi 10 Février 2017
  7 réponses
  17.6K vues
  Suivre cette discussion
Bonjour,

Bureau d'étude electricité, et en pleine découverte et formation sur REVIT MEP, je travaille actuellement aussi sur un projet EXE, ou nous avons déjà quasiment finalisé la synthèse et la position des terminaux.

Je commence maintenant ma distribution, la création de mes circuits etc etc ... et je m'interroge un peu sur la numérotation des circuits.

Sauf erreur de ma part REVIT Mep ne permet que de donner un numéro "automatique" à chacun des circuits (1,2,3,4,5,6,7 ...), ne donnant que peu de lisibilité au plan.

J'aimerais pouvoir indiquer, et surtout pouvoir suivre une charte de repérage sur mes plans elec.
Par exemple P001,P002,P003 pour mes circuits prises, F001,F002,F003 pour mes forces et L001, L002, L003 pour mes éclairages.
Je souhaiterais aussi pouvoir les numéroter comme je le souhaite sur Revit ( pour une meilleure compréhension des jeux de barres dans l'armoire, j'ai tendance à changer de dizaine à chaque changement de jeu de barre, afin de savoir ou est placé le disjoncteur ).

Comment puis je faire ? J'ai bien essayé de me bricoler un bout de code sur Dynamo, comme je l'avait fait pour l'altimétrie de mes terminaux, mais je suis un peu perdu ...

Merci d'avance
7 years ago
·
#5451
0
Votes
Undo
Bonjour Baptiste,

Ci-dessous mes suggestions :)

  • Sauf erreur de ma part REVIT Mep ne permet que de donner un numéro "automatique" à chacun des circuits (1,2,3,4,5,6,7 ...), ne donnant que peu de lisibilité au plan.
  • --> Si revit permet de faire un numéro automatiquement à la création d'un circuit.


  • J'aimerais pouvoir indiquer, et surtout pouvoir suivre une charte de repérage sur mes plans elec.
  • Par exemple P001,P002,P003 pour mes circuits prises, F001,F002,F003 pour mes forces et L001, L002, L003 pour mes éclairages.
    --> Tu pourras faire ce repérage en utilisant les préfixes adéquats dans trois étiquettes différentes


  • Je souhaiterais aussi pouvoir les numéroter comme je le souhaite sur Revit ( pour une meilleure compréhension des jeux de barres dans l'armoire, j'ai tendance à changer de dizaine à chaque changement de jeu de barre, afin de savoir ou est placé le disjoncteur ).
  • --> Tu fais tes circuit normalement ensuite tu les déplaces dans ta nomenclature de tableau Revit.
7 years ago
·
#5452
0
Votes
Undo
Bonjour Iyed,

Merci de ton début de réponse.
J'ai un peu "progressé" depuis la création du post de mon côté ( pour info je suis sur Revit 2015 ).

J'ai donc conservé mes "numéros automatiques", et créé une nomenclature que j'ajoute sur le côté du plan, mais ce n'est pas forcément très lisible comparé à un plan classique :

http://img11.hostingpics.net/pics/611969791.png

http://img11.hostingpics.net/pics/931119nomenclature.png

ça reste "une première étape", mais très moyen pour un plan d'EXE.

Le problème principal maintenant, c'est pour mes repères de circuits 3P+N, ou la Revit me donne 3 numéros qui n'ont aucune cohérence ( du moins selon le modèle "français" ) :

http://img11.hostingpics.net/pics/837156reperetri.png


Ce qui est regrettable, c'est qu'on arrive à afficher le paramètre "nom du circuit" dans la nomenclature, mais pas dans une étiquette !
J'ai donc essayé de faire une petite routine Dynamo, pour aller remplir un paramètre partagé "NomCircuit". J'arrive à le faire, seulement dans mon étiquette de circuit, impossible d'afficher la donnée de ce paramètre partagé ! ( mais le paramètre partagé sur mon Revit se rempli correctement ).

http://img11.hostingpics.net/pics/304511routinedynamo.png
7 years ago
·
#5453
0
Votes
Undo
Bonjour,

avec une "étiquette de fil" on peut afficher le nom de circuit si cela peut t'aider à te débrouiller. Sinon je vois que tu affiches la section de câbles en 3G2.5, tu as réussi a créer un jeu de câbles spécial ou c'est juste un paramètre que tu remplis?
7 years ago
·
#5454
0
Votes
Undo
Bonjour William,

Merci pour tes éléments, l'étiquette de fil me plait bien ! Pouvons nous l'afficher sans mettre de fils sur notre plan justement ? ( la rattacher directement à ma prise ou à mon alimentation ?

J'affiche ma section de câble en 3G2.5, mais je rempli mes paramètres manuellement. Devant de toute façon le faire de façon manuelle tant que je n'ai pas de passerelle vers Caneco, je rentre directement la section en "manuel".

J'ai vu sur Hexabim ta routine dynamo qui permet de convertir l'affichage d'origine REVIT en 3GXX, et que j'avais commencé à mettre en place, avant de me rendre compte dans un premier temps que je n'en avais pour le moment pas besoin ( dans mon utilisation ).
7 years ago
·
#5466
0
Votes
Undo
Dommage, j'ai espéré un instant que tu aies un système de câble multifilaire!:p on en est tous a bricoler je crois

Il te faut créer des "étiquettes POUR installations électriques", tu n'auras pas accès au nom du circuit mais tu auras le numéro de circuit et le nom du panneau ainsi que d'autres paramètres.
7 years ago
·
#5469
0
Votes
Undo
J'aimerais bien pour les câbles, mais pour le moment je ne travaille pas trop la dessus car l’intérêt reste encore limité.
Ce serait bien plus utile quand on aura tous Caneco BIM ou des passerelles vers nos logiciels ... Pour le moment ... c'est pas le cas.

J'ai testé les étiquettes pour installations électriques. ça pourrait être intéressant dans un cas comme celui donné par Iyed avec différentes étiquettes, par métier ( avec un préfixes L, P, ou F ), mais c'est encore trop restrictif.

Avec l'étiquette de fil ( merci pour l'info ), j'ai réussi à sortir un plan propre ! avec le nom du panneau et du circuit, et l'altimétrie de mon appareillage sur une étiquette pour installation électrique.

Pour afficher mes sections ou la charge du circuit, j'en reste à mes nomenclatures, ça permet de garder un plan bien lisible ! et de tout vérifier d'un seul coup d’œil.

Il faudrait que ceux comme nous qui bossent sur la partie elec commencent à partager leurs sources, leurs astuces. C'est pas du tout évident quand on commence !! nous tâtonnerions moins et progresserions plus vite.
7 years ago
·
#5598
0
Votes
Undo
J'aimerais bien pour les câbles, mais pour le moment je ne travaille pas trop la dessus car l’intérêt reste encore limité.
Ce serait bien plus utile quand on aura tous Caneco BIM ou des passerelles vers nos logiciels ... Pour le moment ... c'est pas le cas.

J'ai testé les étiquettes pour installations électriques. ça pourrait être intéressant dans un cas comme celui donné par Iyed avec différentes étiquettes, par métier ( avec un préfixes L, P, ou F ), mais c'est encore trop restrictif.

Avec l'étiquette de fil ( merci pour l'info ), j'ai réussi à sortir un plan propre ! avec le nom du panneau et du circuit, et l'altimétrie de mon appareillage sur une étiquette pour installation électrique.

Pour afficher mes sections ou la charge du circuit, j'en reste à mes nomenclatures, ça permet de garder un plan bien lisible ! et de tout vérifier d'un seul coup d’œil.

Il faudrait que ceux comme nous qui bossent sur la partie elec commencent à partager leurs sources, leurs astuces. C'est pas du tout évident quand on commence !! nous tâtonnerions moins et progresserions plus vite.



Bonjour,

En tant qu'éditeur du logiciel Caneco, ALPI pourra vous apporter davantage de réponses et partager son expérience sur ces sujets durant les prochaines journées d'informations qui auront lieux à :

- Toulouse le 21 Mars
- Marseille le 23 Mars
- BIM World 29 et 30 Mars
- Lille le 4 Avril
- Colmar le 6 Avril

Pour y participer, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet : http://www.alpi.fr/inscription-tour-de-france-caneco-2017.html

Bonne journée
There are no replies made for this post yet.

Connexion