By bastien Geoffroy on Vendredi 27 Mai 2016
Replies 2
Likes 0
Views 7.9K
Votes 0
Bonjour, j'ai une pièce traiter par une UTA : Le client me demande trois chose a trois endroit différent
Option 1 : Brancher le soufflage d'un réseau CTA sur la reprise UTA
Option 2 : Brancher la reprise d'un réseau CTA sur la reprise UTA
Option 3 : Brancher le soufflage d'un réseau CTA sur le soufflage de l'UTA

Questions : je doit créer une famille sur mon réseau pour pourvoir connecter différent type de gaine et appliquer un débit au piquage, quel est la catégorie de la famille que je doit créer (accessoire de gaine, bouche d'aération, équipement génie climatique...).

Merci pour vos réponses
Bonjour,
Je ferais un raccord de gaine (type Té)
Le connecteur pourrait être de type Raccord (pour pouvoir y connecter un soufflage ou une reprise) dans le cas ou c'est UTA qui fixe le débit du réseau de gaine.
·
8 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
L'UTA fixe un débit mais le connecteur piqué depuis la CTA, le connecteur des deux réseau, fixe le débit que la CTA ajout au réseau UTA.
·
8 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·