Bonjour,
est-ce que votre solution fonctionne quand deux CTA sont raccordées sur la même bouche d'AN et d'ARJ ?
actuellement j'ai mis dans ma CTA :
ASF = Calculée/Extérieur/Soufflage et le flux avec un paramètre en occurrence.
ARP = Calculée/Intérieur/Reprise et le flux avec un paramètre en occurrence.
ANF = Prédéfinie/Intérieur/Extraction et le flux avec un paramètre en occurrence.
ARJ = Prédéfinie/Extérieur/Soufflage et le flux avec un paramètre en occurrence.
Aucun connecteurs liés entre - ni formule pour dire que l'ASF=ANF.
J'ai une bouche d'AN avec un connecteur Calculée/Extérieur/Extraction et le flux avec un paramètre en occurrence.
Le cumule des deux CTA se fait correctement.
J'ai une tourelle d'ARJ avec un connecteur Calculée/Intérieur/Souffalge et le flux avec un paramètre en occurrence.
Le cumule des deux CTA se fait correctement.
MAIS pour que le cumul se fasse, je doit le renseigner manuellement. J'aimerais trouver une solution dans le cas d'une CTA où l'ANF=ASF et ARJ=ARP.
Sauf que si je met une formule, il me dit que j'ai pas le droit car c'est des paramètres de débits en occurrence.
Si je change ces mêmes paramètres en type, j'ai un débit toujours égale à 0.
Si je met un lien entre les deux connecteurs (ASF et ANF par exemple), il ne reprend pas le débit calculé pour l'ASF pour le donner à l'ANF.
De plus, les connecteurs de la CTA DF sont représentés par une flèche dirigée vers l'extérieur de la CTA
--> c'est normal
Pour moi, dans le cas ou c'est le réseau qui donne le débit à la CTA:
connecteur Soufflage = Calculée / Extérieur / Soufflage et le flux est lié à un paramètre
connecteur Reprise = Calculée / Intérieur / Reprise et le flux est lié à un paramètre
connecteur Rejet = Calculée / Extérieur / Extraction d'air et le flux est lié à un paramètre
connecteur Air neuf = Calculée / Intérieur/ Soufflage et le flux est lié à un paramètre
Pas de liaison entre les connecteurs