Si tu t'as pas la même échelle que la vue liée, alors tu auras toujours ce problème. Tu peux faire le test en passant ta vue en 1:200e et tu verras que les étiquettes de pièces vont être plus petites.
4 solutions :
- tu te mets en par vue d'hôte et tu places tes espaces. Puis tu annotes toi-même les espaces avec l'étiquette à la taille voulue.
- tu changes ton échelle et tu auras la même échelle que la vue liée
- tu demandes à l'archi de faire des vue au 1/100e ou bien tu les créé toi-même dans la maquette archi.
- tu fais des exports DWG des vues de la maquette archi et tu les lies dans une maquette supplémentaire en créant 1 niveau par DWG. Ensuite, tu fais bien attention à mettre tes vues dans cette maquette à l'échelle de ta maquette MEP. Enfin, tu lies les vues de cette nouvelle maquette sur ton projet.
Alors, oui, les solutions proposées ont leurs avantages, leurs inconvénients et leurs conséquences.
Je n'évoque pas la solution Dynamo car celle-ci ne permettrait pas de traiter la maquette archi depuis ta maquette MEP.