Il y a plusieurs moyens de régler ton problème.
Un calcul effectué par dynamo et une valeur entrée dans un paramètre partagée pourrait être une bonne option. La fonction" lancer de rayon" pourrait te donner la distance par rapport au sol.
Si tu as des pièces bien définies et aucun décaissé de sol, tu pourrais également utiliser les propriétés des pièces pour retrouver les sols sous les chemins de câbles.
Ce n'est pas possible de modifier la propriété workset.
Elle t'informe que ton étiquette est placée sur le plan d'étage Lower Ground.
Il te faut ajouter un paramètre partagé à la fois à la catégorie chemin de câbles et dans le libellé de ton étiquette.
Tu peux ensuite saisir manuellement ou avec Dynamo les hauteurs.
Si le niveau fini est le même partout, la solution la plus simple est de créer un nouveau niveau à l'altimétrie du fini et de réaffecter avec dynamo les chemins de câbles et raccords existants à ce nouveau niveau.
Comme ça pas besoin de paramètre partagé.
There are no replies made for this post yet.
Please login to post a reply