Bonjour Thomas,
Tu ne pourras pas demander à Revit ce faire ce cumul car il ne s'agit pas d'un paramètre natif.
J'ai une piste pour toi : il faut utiliser les "Débit par appareil". C'est un paramètres natif de Revit, spécifiques aux réseaux dont la classification est sanitaire, eau chaude sanitaire ou eau froide sanitaire.
Dans tes familles, tu cliques sur ton connecteur et dans les propriétés tu modifies "configuration de débit" en "Débit par appareil". puis, toujours dans les propriétés de ton connecteur, la ligne "Débit par appareil ne sera plus grisé". A droite de cette ligne, tu as un carré gris auquel tu pourras associer ton paramètres partagés.
ATTENTION : il se peut que tu dois le recrée afin qu'il est les même unités que le paramètre "Débit par appareil".
C'était la première étape !
Ensuite, dans ton arborescence de projet, tu vas dans les familles, système de canalisations et tu doubles cliques sur ton système d'Eau Froide. Une fenêtre s'ouvre et sous le regroupement "Génie climatique" tu vérifies qu'il est bien indiqué "Calcul".
J'ai fais ça pour les EP (simple à calculer car c'est que des cumuls). J'ai paramétrer une naissance pour qu'elle me calcule le débit en fonction de la surface à récolter. Dans mes cana d'EP, j'avais bien le "débit" qui se cumuler.