bonjour a tous
je dois installer des bouches d'extraction pour du désenfumage dans un mur de gaine rectangulaire. j'ai une bouche en implantation sur gaine et je voudrais changer l'axe d'implantation dans la gaine (actuellement les bouches sont implanté dans l'axe de la gaine.
merci
0
Votes
Undo
Bonjour,
Est-ce que lorsque vous parlez de l'axe de la gaine cela signifie l'emplacement du connecteur?
S'il s'agit de déplacer le connecteur d'une gaine ou autre (par défaut le connecteur se place au centre de la face à connecter), si vous souhaitez placer le connecteur autre part, il faut placer une face "invisible" à l'endroit ou vous souhaitez placer le connecteur, et lorsque vous placez le connecteur il faut assigner cette face invisible, voir l'exemple sur Revit-Mémo: https://revit-memo.blogspot.com/2015/02/revit-2015mep-connecteurs-sur-objets.html
https://revit-memo.blogspot.com/2016/12/revit-2017visibilite-oui-non-pour-les.html > sur ce lien je n'explique pas les connecteurs (le sujet c'est la visibilité des volumes de maintenance), sur la CTA sélectionnée en bleu, on voit les différentes surfaces "invisibles" pour recevoir les connecteurs de la CTA
0
Votes
Undo
Salut,

Question toute bête, as-tu pensé à changer l’élévation de la grille une fois installé ?
0
Votes
Undo
Salut,

Question toute bête, as-tu pensé à changer l’élévation de la grille une fois installé ?


une grille est fixé a une gaine par l'axe (le centre) si tu changes l'élévation de la grille, tu changes aussi l’élévation de la gaine
0
Votes
Undo
OK, j'avais jamais testé :D .
Je pensais que ça réagissait comme un piquage.
Au pire, créé un piquage réduit sur la gaine.
Sinon, en insérant une cote de placement modifiable entre l'axe du connecteur et l'axe de la grille à l’intérieur de ta famille. Tu pourrais ainsi contrôler la hauteur.