Lundi 10 Février 2020
  9 réponses
  5.4K vues
  Suivre cette discussion
Bonjour,

je travaille actuellement sur la modélisation d'un batiment sur REVIT 2020 et suis sur la partie CVC.

Je cherche où trouver une CTA dans les familles mais impossible de mettre la main dessus. Est-ce que je suis obligé de le télécharger depuis un site extérieur ?

Merci d'avance
0
Votes
Undo
perso, mes collègues créent une famille simple, un parallépipède avec des connecteurs et des paramètres
4 years ago
·
#13599
0
Votes
Undo
sinon , pas mal de fabricants proposent les modèles sur leur site.
4 years ago
·
#13624
0
Votes
Undo
+1 avec Frédéric Ettinger , le mieux c'est de créer ces propres famille
4 years ago
·
#13625
0
Votes
Undo
Salut,
Il y en a mais elles sont cachées dans des dossiers de la bibliothèque qui ont des noms mal traduits :

C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\France\MEP Mécanique\Air-Composants latéraux\Systèmes d'air conditionné

le mieux étant souvent de se faire une famille sur mesure si on sait faire, ce qui est raement le cas selon la formation qu'on a eu.
4 years ago
·
#13629
0
Votes
Undo
Merci pour vos retours, je vais essayer de voir avec mes collègues pour la création d'une famille ce sera le plus adapté je pense.

Par ailleurs je viens de découvrir un autre soucis, dans le projet REVIT sur lequel je travaille je ne peux affecter que trois types à mes gaines : extraction, reprise et soufflage tandis que dans mes autres projets je peux leur en affecter plusieurs autres comme rejet, air neuf, désenfumage, etc.

Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir ? C'est un projet sur lequel je travaille en collaboration avec d'autres collègues, nous travaillons sur des sous-projets que nous synchronisons avec un modèle central, je ne sais pa si cela peut avoir un impact ? Je travaille évidemment sur un sous-projet génie climatique.
4 years ago
·
#13630
0
Votes
Undo
Chaque projet peut contenir des familles différentes selon d'où il vient. Les types de "système de gaine" définissent à quoi va servir l'air qui circule dans vos gaine (VMC désenfumage AN ou désenfumage EX par exemple).

Ça se trouve tout en bas de l'arborescence des familles sous "systèmes de gaines".

https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/12/200212021136449945.png

Ces types se dupliquent comme n'importe quel type de famille système. Vous pouvez en créer autant que vous voulez et leur donner le graphisme que vous voulez (double clic sur le type désenfumage dans l'arborescence) dupliquez et renommez, voir les remplacements de graphisme pour ce type (extraction en rouge et soufflage en bleu par exemple).

Vous pouvez également "pomper" des types existants dans un autre projet avec la fonction "Transférer les normes de projet (ruban gérer). ouvrez les 2 projets et lancez la fonction en question avec le fichier qui accueillera les réglages récupérés ouvert devant vous, et celui qui contient ce que vous voulez récupérer ouvert derrière. Choisissez "types de systèmes de gaine".

https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/12/20021202090145498.png
4 years ago
·
#13631
0
Votes
Undo
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !

Je cherchais plus compliqué que ça, j'aurais pu y passer des heures...

Merci pour votre aide !
4 years ago
·
#13632
0
Votes
Undo
J'ai oublié de préciser :
Attention quand on duplique un type de système, il faut choisir un type existant qui a la classification de système qui correspond au type qu'on veut faire. Classification du système = sens du flux d'air.

il y a 3 classif. : Soufflage - Reprise - Extraction.
A ne pas confondre avec le type de système.

par exemple (canalisation) : je veux créer un type de syst. de cana. pour mes condensats. Je vais dupliquer "Eaux usées" qui a une classification d'évacuation pour cela (et non pas "Eau chaude sanitaire" bien sûr).
4 years ago
·
#13634
0
Votes
Undo
Oui je me doutais qu'il y avait une histoire comme ça, j'y ai fait attention.

Encore une fois merci beaucoup !