Salut a vous.
J'ai un soucis j'utilise REVIT 2017 en MEP Plomberie.
Mon ingénieur me demande des chose que je n'arrive pas a faire est-ce seulement possible?
Il souhaite appliqué un débit d'eaux pluviale sur les avaloirs de toitures et lire les débits cumulés avec des étiquettes sur les réseaux en dessous?
Hors de mémoire il n'est pas possible de lire des débits sur des canalisation en "classification système "sanitaire""?
Dois-je utilisé une autre classification de système existe t'il une astuce? ou est ce que je fait quelque chose de mal?

Merci pour vos lumières
Cordialement
Bastien
7 years ago
·
#6612
0
Votes
Undo
Oui vous pouvez en deguisant un système eau froide en EP
Transformer vos entrée d'eau en appareils sanitaires pour leur donner un debit
Inverser le flux
Et obtenir le cumul des débits dans chaque tronçon connecté
7 years ago
·
#6668
0
Votes
Undo
Bonjour
Et merci pour vos réponses.
J'avais bien pensé a triché en utilisant le type alimentation au lieu de sanitaire.
Mais cela ne va t-il pas me poser problème plus loin dans mon utilisation?
Je désespère quand je vois l'utilisation de REVIT par mon entreprise le "cela ce débrouillera en EXE" existe toujours....
7 years ago
·
#6937
0
Votes
Undo
Bonjour,

Effectivement cette problématique ne peut être solutionnée sans "Tricher".
Initialement mon équipe créait un réseau en classification hydraulique, appeler "eau pluviale calcul" pour récupérer sur le "Vrai" réseau d'eau pluviale le cumul des débits, puis ensuite ils traitaient les impressions pdf pour enfin repasser avant export RVT et/ou IFC le réseau d'EP en classification "Sanitaire" (Comme il se doit).

Depuis nous utilisons un module en interne nous permettant de traiter le cumul des débits.
6 years ago
·
#9652
0
Votes
Undo
Oh Yes je l'ai merci Christophe ONRAET pour la solution;

Crée les entrée d'eau comme appareil sanitaire.
Et utilisée le paramètre "unité du dispositif" comme des surface collectées ou un débit.
Perso je passe en m² collectés étant un paramètre de revit il est interrogeable dans les étiquettes.
Et avec une formule simple ("FU" anglais de unité du dispositif)
Débit dans l'EP = "FU"*0.05 résultat en l/s
le 0.05 est un facteur pour passe de m² en l/s en considérant en France 3l/minutes/m²

Si you soon je cherche maintenant comment le lié a des surfaces de toiture???
bastien Geoffroy marked this post as Resolved — 2 years ago
There are no replies made for this post yet.