Bonjour,
Comme le dit Benoit Munier, il faut qu'il soit en "type d'élément" : autre panneau.
Après les connecteurs se créent sur les récepteurs pas sur la baie.
La solution que j'utilise et que je te propose :
- J'ai 5 prises RJ45 dans une salle. Chaque prise à un connecteur de type "donnée".
- J'ai 1 famille en catégorie "équipements électriques" et type d'élément = autre panneau . Ca représente mon bandeau 24 prises. En 3D c'est juste une extrusion rectangulaire de taille 1U. Cette famille possède aussi un seul connecteur de type "donnée".
- J'ai 1 famille en catégorie "équipements électriques" et type d'élément = autre panneau . Ca représente ma baie.
Tu peux lui mettre un connecteur de type "puissance" pour le connecter à ton armoire élec.
Procédure :
Je nomme mon bandeau de type B1-A et je le "connecte en donnée" à ma baie info.
(Perso, j'y ajoute un préfixe "A-" pour que les circuits se nomment de A-1 à A-24).
Je fais "connecter les données" depuis mes prises RJ jusqu'à mon bandeau.
Voici un croquis ...